Перейти к содержимому


Добро пожаловать на Форум неформального общения сотрудников УИС

Добро пожаловать на Форум неформального общения сотрудников УИС. Без регистрации вам доступна вся информация на форуме только для чтения. Создание новых тем и ответы в существующие будут доступны после регистрации:
  • Данный форум не является официальным форумом и не имеет никакого отношения к ФСИН России. Разъяснения здесь каких-либо вопросов юридической силы не имеют и являются личным мнением участников форума. За официальными разъяснениями просим обращаться непосредственно в ФСИН России и территориальные органы ФСИН.
Регистрация.
Локализация от IP-Board.Ru
 

* * * * * 2 Голосов

НОЧЬ-12


Сообщений в теме: 30

#1 mlleytenant

    Ефрейтор


  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 30 сообщений
  • Время: 01:38
  • 0 Спасибо!
  • Служба:Охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Репутация: 1

Отправлено 28 Февраль 2018 - 12:21

Здравствуйте, проблема с ночью. При разговоре по телефону на первом посту начинают прыгать " зайчики" и происходит сработка тессов. А также срабатывают почти все тессы про включении освещения на периметре!Освещение подключено отдельно от ночи.

#2 шнурок22

    Капитан


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 948 сообщений
  • Время: 01:38
  • 474 Спасибо!
  • Служба:ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
  • Место службы:не скажу

Текущее настроение: Съехавший
Репутация: 353

Отправлено 28 Февраль 2018 - 15:16

Просмотр сообщенияmlleytenant (28 Февраль 2018 - 12:21) писал:

Здравствуйте, проблема с ночью. При разговоре по телефону на первом посту начинают прыгать " зайчики" и происходит сработка тессов. А также срабатывают почти все тессы про включении освещения на периметре!Освещение подключено отдельно от ночи.
1.Земля
2. Контроль стабов на 22 в, особенно емкости в них (конденсаторы). Ставишь переключатель на контроль 22В, наживаешь периметр+вызов - смотришь по индикатору- стрелка не должна больше 1 деления упасть или подняться, второй стабилизатор 22В - так же контролишь, стабилизатор 48 тоже не помешает глянуть Можно включить одновременно освещение, посмотреть как они себя ведут. Законтроль на ЗРЩ напряжение питания при вызове+периметр, не должно падать ниже 28. Эх, было время....

#3 mlleytenant

    Ефрейтор

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 30 сообщений
  • Время: 01:38
  • 0 Спасибо!
  • Служба:Охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Репутация: 1

Отправлено 28 Февраль 2018 - 15:33

1) Вы пишите "Земля". Что конкретно надо смотреть? Землю от ПУ? Или землю от ночи?

1) А если стрелка падает ниже одного деления, то что делать? Что можно вообще поменять в ночи?

2)ЗРЩ вообще отключен от ночи и не работает
P.S. Жопа полная, никто ничего не делал с этой ночью много лет, пришел в колонию год назад и охерел

#4 шнурок22

    Капитан


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 948 сообщений
  • Время: 01:38
  • 474 Спасибо!
  • Служба:ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
  • Место службы:не скажу

Текущее настроение: Съехавший
Репутация: 353

Отправлено 28 Февраль 2018 - 15:55

Просмотр сообщенияmlleytenant (28 Февраль 2018 - 15:33) писал:

1) Вы пишите "Земля". Что конкретно надо смотреть? Землю от ПУ? Или землю от ночи?

1) А если стрелка падает ниже одного деления, то что делать? Что можно вообще поменять в ночи?

2)ЗРЩ вообще отключен от ночи и не работает
P.S. Жопа полная, никто ничего не делал с этой ночью много лет, пришел в колонию год назад и охерел
Земля Ночи и щит грозозащиты - заземление. Можно термички пробежаться тестером. То есть на АКБ ночь не переходит после того как свет сняли? Х... Плохо. АКБ как конденсаторы компенсировали падение напряжения в случае нагрузки большой на ВСА. Могу только соболезновать, ну и напругу поднять до 31 В - ночь вытянет (моя 27 летняя старушка тянула, пока АКБ не купил)

Сообщение отредактировал шнурок22: 28 Февраль 2018 - 15:55


#5 mlleytenant

    Ефрейтор

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 30 сообщений
  • Время: 01:38
  • 0 Спасибо!
  • Служба:Охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Репутация: 1

Отправлено 28 Февраль 2018 - 17:30

Нажимал "Периметр" и "Вызов" одновременно. Стабилизаторы в норме, стрелка не колышется. Волнует то, что стаб1,стаб2 показывает не 22в, а 24 и стаб 48в показывает 50 в. От ВСА напряга идет на аккумы, а от них на ночь.

#6 шнурок22

    Капитан


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 948 сообщений
  • Время: 01:38
  • 474 Спасибо!
  • Служба:ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
  • Место службы:не скажу

Текущее настроение: Съехавший
Репутация: 353

Отправлено 28 Февраль 2018 - 19:36

Просмотр сообщенияmlleytenant (28 Февраль 2018 - 17:30) писал:

Нажимал "Периметр" и "Вызов" одновременно. Стабилизаторы в норме, стрелка не колышется. Волнует то, что стаб1,стаб2 показывает не 22в, а 24 и стаб 48в показывает 50 в. От ВСА напряга идет на аккумы, а от них на ночь.
Надо замерить сколько идет с аккумов на ночь, должно быть в пределах 28-31в., если выше убавить с ВСА. На всех стабилизаторах подстроечники напруги, выставишь нужное. А при положении переключателя контроля напруги ТЕСС и 22, 22, 48 индикатор показывает как положено? Просто вроде не может быть такого, что реально на стабах 24, а индикатор показывает 22, если только подстроечник калибровки на самом приборе не накрутили.

Поблагодарил (и): 1 пользователь:

#7 mlleytenant

    Ефрейтор

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 30 сообщений
  • Время: 01:38
  • 0 Спасибо!
  • Служба:Охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Репутация: 1

Отправлено 28 Февраль 2018 - 19:44

Хорошо, завтра замерию напрягу. Мне просто интересно почему зайцы так сильно скачут когда идет телефонный разговор 1 поста и другого абонента..А вот на счет индикатора не знаю, вроде как точно показывает

#8 mlleytenant

    Ефрейтор

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 30 сообщений
  • Время: 01:38
  • 0 Спасибо!
  • Служба:Охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Репутация: 1

Отправлено 01 Март 2018 - 09:00

Поднял напряжение на ВСА, от аккумуляторов идет напряга 32В Плюс к этому аккумуляторам полная попка, их вообще никто давно не обслуживал. Проблема еще осталась, тессы так же срабатывают при включении освещения и при звонках. Плюс стаб3 48в показывает теперь 54 В, стаб1,2 так же 24 В

#9 шнурок22

    Капитан


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 948 сообщений
  • Время: 01:38
  • 474 Спасибо!
  • Служба:ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
  • Место службы:не скажу

Текущее настроение: Съехавший
Репутация: 353

Отправлено 01 Март 2018 - 10:29

Убавь до 30В. Подстроечниками попробуй подправь напругу на стабилизаторах.

#10 mlleytenant

    Ефрейтор

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 30 сообщений
  • Время: 01:38
  • 0 Спасибо!
  • Служба:Охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Репутация: 1

Отправлено 01 Март 2018 - 11:17

Вопрос возник. Где находятся эти подстроечники?

#11 шнурок22

    Капитан


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 948 сообщений
  • Время: 01:38
  • 474 Спасибо!
  • Служба:ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
  • Место службы:не скажу

Текущее настроение: Съехавший
Репутация: 353

Отправлено 01 Март 2018 - 11:22

На платах СТ1 СТ2 и СТ3 соответственно на верхнем ряду плат.

#12 mlleytenant

    Ефрейтор

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 30 сообщений
  • Время: 01:38
  • 0 Спасибо!
  • Служба:Охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Репутация: 1

Отправлено 01 Март 2018 - 14:12

Просмотр сообщенияшнурок22 (01 Март 2018 - 11:22) писал:

На платах СТ1 СТ2 и СТ3 соответственно на верхнем ряду плат.
Напряжение поменял. теперь стоит ровно 22в на стаб1,2. На 48стаб3 стоит ровно 48. При поднятии трубки напряга поднимается до 49. Тессы все так же прыгают и происходят сработки

Просмотр сообщенияшнурок22 (01 Март 2018 - 11:22) писал:

На платах СТ1 СТ2 и СТ3 соответственно на верхнем ряду плат.
И вопрос такой, Плата УС1 может как-то влият на зайцев тессов? Резюк R3 на плате стоит 430 ОМ, должен стоят 300 ОМ +-5%

#13 шнурок22

    Капитан


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 948 сообщений
  • Время: 01:38
  • 474 Спасибо!
  • Служба:ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
  • Место службы:не скажу

Текущее настроение: Съехавший
Репутация: 353

Отправлено 01 Март 2018 - 17:28

При поднятии трубки основное питание ночи 30В не просаживается? - посмотри. Все платы УС - это все связь. Ощущение что пульсации на фильтрах стабилизаторов большие. Характерного 50-герцового фона не прослушивается при разговоре с абонентом? Еще на платах БОС вроде кондюк стоял электролит, там платка такая ближе к разъему с 4 диодами стояла - она тоже от ТЕСС, так же пробеги тестером термички на громполосах защитных все - не больше 20 - 30 ом вроде должно быть. ТЕСС разбегаются только при работе связи ? А когда сработка проходит, они не разбегаются?- обрати внимание.

Модераторы, перекиньте нас в закрытую ветку, а то наговорим лишнего. Заранее спасибо.

#14 mlleytenant

    Ефрейтор

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 30 сообщений
  • Время: 01:38
  • 0 Спасибо!
  • Служба:Охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Репутация: 1

Отправлено 01 Март 2018 - 18:12

1)Напряжение померил при поднятии трубки и при звонке. Тоже самое, странно что сейчас оно поднялось на вса до 33, убавил немного.
2)Звук при поднятии трубки на ночи ну ооооочень не приятный, шипение катострофические.
3) На плате БОС надо померить где изменяешь сопротивление R10 ТЭССа? Там только можно изменить время сработки от 0,5 до 0,8 сек при изменении R10 отверткой
4) ТЕССы прыгают слегка, когда трубку поднимаешь они разбегаются в разные стороны. А вот когда кто-то звонит они рабегаются до красной полосы и происходит одна сработка, когда часовой трубку берет происходят еще сработки
5) Завтра посмотрю за зайчиками как они ведут себя при сработке
6) Что за громполоса на предохранителях? Громкая что-ли на периметре?
7)Я отключал кстати предохранители так, чтобы при нажатии вызов работал только на посту, т.е. громкая на периметре скорее всего не причем
8) Напряжение стабов увеличилась, стаб1,2 до 23в, стаб3 до 48в за пару часов, может их вообще заменить? Может у них конденсаторы незабываемые
9) До Тэссов у нас срабатывали 1 рубежи, нашли проблему в настройке R10 первых рубежей. Только я и не понял где 0 искать на плате

Просмотр сообщенияmlleytenant (01 Март 2018 - 18:10) писал:

1)Напряжение померил при поднятии трубки и при звонке. Тоже самое, странно что сейчас оно поднялось на вса до 33, убавил немного.
2)Звук при поднятии трубки на ночи ну ооооочень не приятный, шипение катострофические.
3) На плате БОС надо померить где изменяешь сопротивление R10 ТЭССа? Там только можно изменить время сработки от 0,5 до 0,8 сек при изменении R10 отверткой
4) ТЕССы прыгают слегка, когда трубку поднимаешь они разбегаются в разные стороны. А вот когда кто-то звонит они рабегаются до красной полосы и происходит одна сработка, когда часовой трубку берет происходят еще сработки
5) Завтра посмотрю за зайчиками как они ведут себя при сработке
6) Что за громполоса на предохранителях? Громкая что-ли на периметре?
7)Я отключал кстати предохранители так, чтобы при нажатии вызов работал только на посту, т.е. громкая на периметре скорее всего не причем
8) Напряжение стабов увеличилась, стаб1,2 до 23в, стаб3 до 48в за пару часов, может их вообще заменить? Может у них конденсаторы незабываемые
9) До Тэссов у нас срабатывали 1 рубежи, нашли проблему в настройке R10 первых рубежей. Только я и не понял где 0 искать на плате
Ошибочка Стаб3 до 50 В увеличился

#15 mlleytenant

    Ефрейтор

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 30 сообщений
  • Время: 01:38
  • 0 Спасибо!
  • Служба:Охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Репутация: 1

Отправлено 02 Март 2018 - 08:06

Фон так же есть при разговоре абонентов



Яндекс.Метрика