  • Данный форум не является официальным форумом и не имеет никакого отношения к ФСИН России. Разъяснения здесь каких-либо вопросов юридической силы не имеют и являются личным мнением участников форума. За официальными разъяснениями просим обращаться непосредственно в ФСИН России и территориальные органы ФСИН.
Регистрация.
Локализация от IP-Board.Ru
 

* * * * * 1 Голосов

МИКРОС...

трибоэлектрика система охраны

Сообщений в теме: 114

#31 слав

    Подпрапорщик


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 263 сообщений
  • Время: 05:42
  • 33 Спасибо!
  • Служба:ИТО

Текущее настроение: Не выбрано
Репутация: 4

Отправлено 28 Февраль 2014 - 09:13

Просмотр сообщенияРенат_Курманалиев (27 Февраль 2014 - 23:44) писал:

Уважаемые коллеги! Срочно требуется помощь по монтажу и наладку СКУД КПП "Микрос-02". Кто может помочь советом прошу вас писать gidromars@yandex.ru Заранее благодарен.
у нас с этим скуд тоже проблема программа перестала видеть системный контроллер.

#32 syrik

    Рядовой


  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 17 сообщений
  • Время: 02:42
  • 2 Спасибо!
  • Служба:уис

Репутация: 0

Отправлено 28 Февраль 2014 - 18:04

Товарищи помогите разобраться с МИКРОС 101. Сейчас пробуем их устанавливать так как переходим с НОЧЬ-12 на МИКРОС-02. Емкостной козырек новый. Так вот этот 101 дает по 8 ложняков в день абсолютно все участки. В чем может быть проблема? (уже и заземляли его и изолировали от земли)

#33 Критик

    Прапорщик


  • НЕ В СЕТИ
  • Модераторы

  • 401 сообщений
  • Время: 01:42
  • 219 Спасибо!
  • Место службы:не скажу
  • Интересы:Семья, природа и рыбалка.

Текущее настроение: Занят
Репутация: 99

Отправлено 28 Февраль 2014 - 20:20

Просмотр сообщенияРенат_Курманалиев (27 Февраль 2014 - 23:44) писал:

Уважаемые коллеги! Срочно требуется помощь по монтажу и наладку СКУД КПП "Микрос-02". Кто может помочь советом прошу вас писать gidromars@yandex.ru Заранее благодарен.
а в чем проблема то? давайте тут вопрос и обсудим а не в личке, чтобы для других осталось

#34 sanyok

    Фельдфебель


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 140 сообщений
  • Время: 01:42
  • 68 Спасибо!
  • Служба:ИТО, С и В
  • Место службы:ЦИТО

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 36

Отправлено 01 Март 2014 - 11:00

Для начала отключите сигнализационное заграждение и посмотрите как будет работать "на себя"

#35 Matroskin

    Зауряд-прапорщик


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 320 сообщений
  • Время: 01:42
  • 416 Спасибо!
  • Служба:ИТО на пенсии

Текущее настроение: Не выбрано
Репутация: 207

Отправлено 01 Март 2014 - 14:22

Просмотр сообщенияsyrik (28 Февраль 2014 - 18:04) писал:

Товарищи помогите разобраться с МИКРОС 101. Сейчас пробуем их устанавливать так как переходим с НОЧЬ-12 на МИКРОС-02. Емкостной козырек новый. Так вот этот 101 дает по 8 ложняков в день абсолютно все участки. В чем может быть проблема? (уже и заземляли его и изолировали от земли)
Отправил в личку. Добавлю, что, в принципе, для любых датчиков, есть простое правило - сужение круга поиска. В данном случае - откинуть антену и поставить ёмкости и посмотреть, есть ли разница в устойчивости. Естественно, работы выполнять "по указанию" - с соответствующими записями и докладами.

#36 Критик

    Прапорщик


  • НЕ В СЕТИ
  • Модераторы

  • 401 сообщений
  • Время: 01:42
  • 219 Спасибо!
  • Место службы:не скажу
  • Интересы:Семья, природа и рыбалка.

Текущее настроение: Занят
Репутация: 99

Отправлено 02 Март 2014 - 10:56

и не забыть потом емкости обратно на плечи поменять)

#37 syrik

    Рядовой


  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 17 сообщений
  • Время: 02:42
  • 2 Спасибо!
  • Служба:уис

Репутация: 0

Отправлено 02 Март 2014 - 19:46

на себя работает хорошо, разбаланс по плечам небольшой 150-250пФ, ЕК весь пропаян. Окраждение из металопрофиля, сработки в основном на температуру, т.е. днем когда начинает нагреваться на солнце и ночью когда подмораживает. Может его можно как нибудь загрубить? И еще на нем есть RS-232 и джампера есть ли у кого нибудь полное описание для чего они используются? заранее спасибо всем за помощь, с этим мкросом 101 мы уже поломали себе все головы.

#38 слав

    Подпрапорщик


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 263 сообщений
  • Время: 05:42
  • 33 Спасибо!
  • Служба:ИТО

Текущее настроение: Не выбрано
Репутация: 4

Отправлено 03 Март 2014 - 06:51

проблема в том что сама программа не видит(а иногда видит) системный контролер, но комп распознает и говорит работает нормально.

#39 sanyok

    Фельдфебель


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 140 сообщений
  • Время: 01:42
  • 68 Спасибо!
  • Служба:ИТО, С и В
  • Место службы:ЦИТО

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 36

Отправлено 09 Март 2014 - 22:34

Повесьте по одинаковому кондюку паралельно каждому плечу СЗ. Только используйте кондюки типа КСО или другие подобного герметичного исполнения. Если повесить кондюк равный по ёмкости плечу СЗ, то чувствительность уменьшится вдвое, далее прикидывайти сами, в зависимости от того, что нужно.

Сообщение отредактировал sanyok: 09 Март 2014 - 22:35


Поблагодарил (и): 1 пользователь:

#40 слав

    Подпрапорщик


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 263 сообщений
  • Время: 05:42
  • 33 Спасибо!
  • Служба:ИТО

Текущее настроение: Не выбрано
Репутация: 4

Отправлено 13 Март 2014 - 04:47

здравствуйте. У нас проблема заключается в следующем - параллельно емкостному полотну проходит ЛЭП на полотне при подключении прибора на переменное напряжение 200-500В. причем постоянно скачет.При подключении микрос 101 пошел дымок (сгорела катушка которая на входе). Какой можно поставить датчик не изменяя полотно?

#41 шнурок22

    Капитан


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 948 сообщений
  • Время: 01:42
  • 474 Спасибо!
  • Служба:ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
  • Место службы:не скажу

Текущее настроение: Съехавший
Репутация: 353

Отправлено 13 Март 2014 - 07:13

Просмотр сообщенияслав (13 Март 2014 - 04:47) писал:

здравствуйте. У нас проблема заключается в следующем - параллельно емкостному полотну проходит ЛЭП на полотне при подключении прибора на переменное напряжение 200-500В. причем постоянно скачет.При подключении микрос 101 пошел дымок (сгорела катушка которая на входе). Какой можно поставить датчик не изменяя полотно?
Предлагаю халявное напряжение снять, стабилизировать и запитать основное освещение))) Шутка. А по делу-смотрите-может изолятор где треснул, может "земля" плохая, было у нас наподобие-только со столбом-при включенном основном освещение подошвы щипало, когда рядом идешь, оказалось электрик прицепил нулевой на фазовый провод (поменял местами) и получилось, что фаза внутри столба (труба) перетерта была и легла на железный корпус столба.

#42 karobas

    Младший унтер-офицер


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 80 сообщений
  • Время: 02:42
  • 28 Спасибо!
  • Служба:охрана
  • Место службы:не скажу
  • Интересы:нет

Текущее настроение: Не выбрано
Репутация: 15

Отправлено 13 Март 2014 - 18:06

Да есть такое, у нас тоже на одном из объектов мне как то довелось столкнутся с наводкой ЭДС от высоковольтной ЛЕП, переменное напряжение присутствует на голой антенне со снятой ЕЕС. Не думаю что МИКРОС 101 делали и испытывали для работы в таких условиях. Луче для этого подойдет какой нибудь трибоэлектрический датчик с экранном на ЧЭ.

Сообщение отредактировал karobas: 13 Март 2014 - 18:08


#43 слав

    Подпрапорщик


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 263 сообщений
  • Время: 05:42
  • 33 Спасибо!
  • Служба:ИТО

Текущее настроение: Не выбрано
Репутация: 4

Отправлено 14 Март 2014 - 07:25

Просмотр сообщенияшнурок22 (13 Март 2014 - 07:13) писал:

Предлагаю халявное напряжение снять, стабилизировать и запитать основное освещение))) Шутка. А по делу-смотрите-может изолятор где треснул, может "земля" плохая, было у нас наподобие-только со столбом-при включенном основном освещение подошвы щипало, когда рядом идешь, оказалось электрик прицепил нулевой на фазовый провод (поменял местами) и получилось, что фаза внутри столба (труба) перетерта была и легла на железный корпус столба.
сопротивление земли 2 Ом при положенной не менее 4 Ом

Просмотр сообщенияkarobas (13 Март 2014 - 18:06) писал:

Да есть такое, у нас тоже на одном из объектов мне как то довелось столкнутся с наводкой ЭДС от высоковольтной ЛЕП, переменное напряжение присутствует на голой антенне со снятой ЕЕС. Не думаю что МИКРОС 101 делали и испытывали для работы в таких условиях. Луче для этого подойдет какой нибудь трибоэлектрический датчик с экранном на ЧЭ.
я с этим согласен.

#44 слав

    Подпрапорщик


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 263 сообщений
  • Время: 05:42
  • 33 Спасибо!
  • Служба:ИТО

Текущее настроение: Не выбрано
Репутация: 4

Отправлено 17 Март 2014 - 09:07

Просмотр сообщенияkarobas (13 Март 2014 - 18:06) писал:

Да есть такое, у нас тоже на одном из объектов мне как то довелось столкнутся с наводкой ЭДС от высоковольтной ЛЕП, переменное напряжение присутствует на голой антенне со снятой ЕЕС. Не думаю что МИКРОС 101 делали и испытывали для работы в таких условиях. Луче для этого подойдет какой нибудь трибоэлектрический датчик с экранном на ЧЭ.
звонили на "микрос" испытания проводились только перпендикулярно .

#45 karobas

    Младший унтер-офицер


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 80 сообщений
  • Время: 02:42
  • 28 Спасибо!
  • Служба:охрана
  • Место службы:не скажу
  • Интересы:нет

Текущее настроение: Не выбрано
Репутация: 15

Отправлено 19 Март 2014 - 02:52

Просмотр сообщенияслав (17 Март 2014 - 09:07) писал:

звонили на "микрос" испытания проводились только перпендикулярно .
Спросил как сделать чтоб заработало параллельно?

Сообщение отредактировал karobas: 19 Март 2014 - 02:52