Добро пожаловать на Форум неформального общения сотрудников УИС
![]() |
Добро пожаловать на Форум неформального общения сотрудников УИС. Без регистрации вам доступна вся информация на форуме только для чтения. Создание новых тем и ответы в существующие будут доступны после регистрации:
|
Локализация от IP-Board.Ru
Сообщений в теме: 114
#1
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 19:47
Досталось сие "чудо". Установили все по руководству, дошло дело до пуска-наладки - настроили, проверили сработки, оставили посмотреть. Датчик, через полчаса-час начал срабатывать непонятно на что, причём иногда очень подолгу не выходит из состояния тревоги. А иногда и вовсе - начало рабочего дня - смотрим на экран - в тревоге - идём смотреть - индикаторы погашены О_о. Лечится сбросом питания.
Уже и перепроверяли всё, перенастраивали - бесполезно. По руководству, датчик самоподстраиваемый, устойчивый к помехам и т.д. Рядом "висит" трибоГюрза - с ней никаких проблем.
Мб, брак? Кто-нибудь сталкивался?
Уже и перепроверяли всё, перенастраивали - бесполезно. По руководству, датчик самоподстраиваемый, устойчивый к помехам и т.д. Рядом "висит" трибоГюрза - с ней никаких проблем.
Мб, брак? Кто-нибудь сталкивался?
|
Поблагодарил (и): 1 пользователь:
|
|
#4
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 22:53
Трибоэлектрика. Заземление... перепроверим, была такая мысль.
Ещё интересно вот что: когда устанавливали Гюрзу-035П3, обнаружили, что минус клеммы питания на плате законтачен с корпусом, а корпус по руководству необходимо заземлить. В итоге, когда подключали питание получали просадку на линии и сработку чувствительных к напряжению датчиков (РЛД в основном). Решили на плате площадку заземления не подключать к корпусу (изоленту подложили под залуженный уголок платы) - прекрасно работает уже пару лет. З,Ы,: у нас Сова, линия питания общая на все датчики, т.е. блок питания Совы 24В, весь стол ПУТСО на бесперебойнике 220В, а по периметру ПВС 2х1.5.
И здесь, не помню точно, но одна из клемм питания пробивается на корпус. Уточню на след. рабочей неделе.
Кстати, на сайте производителя http://www.mikros.ru/datchiki/6/36/ указано, что имеется ПО для точной подстройки датчика. Насколько я понял, в датчике интерфейс rs-232, т.е. USB-COM, такой у меня имеется (usb-com конвертер, распаял и перепрошил старый прошивочный data-кабель от легендарного самсунга х100). Собственно, вопрос: имеется ли у кого данное ПО? В нашем ЦИТО нет, запрос в ЗАО Микрос отправлял - ответа нет уже месяц. Хотелось бы посмотреть на графики датчика, мб ЧЭ ловит помехи, хотя рядом с участком (Ж/Д конверт) ничего такого вроде как нет. + через ПО можно вручную настроить ДО.
Очень уж нудная система настройки датчика, занимает 5-10 минут. Причём ручной настройки, именно ручной установки чувствительности, без ПО и кабеля с ЭВМ(читай, ноутбуком) - нет.
Ещё интересно вот что: когда устанавливали Гюрзу-035П3, обнаружили, что минус клеммы питания на плате законтачен с корпусом, а корпус по руководству необходимо заземлить. В итоге, когда подключали питание получали просадку на линии и сработку чувствительных к напряжению датчиков (РЛД в основном). Решили на плате площадку заземления не подключать к корпусу (изоленту подложили под залуженный уголок платы) - прекрасно работает уже пару лет. З,Ы,: у нас Сова, линия питания общая на все датчики, т.е. блок питания Совы 24В, весь стол ПУТСО на бесперебойнике 220В, а по периметру ПВС 2х1.5.
И здесь, не помню точно, но одна из клемм питания пробивается на корпус. Уточню на след. рабочей неделе.
Кстати, на сайте производителя http://www.mikros.ru/datchiki/6/36/ указано, что имеется ПО для точной подстройки датчика. Насколько я понял, в датчике интерфейс rs-232, т.е. USB-COM, такой у меня имеется (usb-com конвертер, распаял и перепрошил старый прошивочный data-кабель от легендарного самсунга х100). Собственно, вопрос: имеется ли у кого данное ПО? В нашем ЦИТО нет, запрос в ЗАО Микрос отправлял - ответа нет уже месяц. Хотелось бы посмотреть на графики датчика, мб ЧЭ ловит помехи, хотя рядом с участком (Ж/Д конверт) ничего такого вроде как нет. + через ПО можно вручную настроить ДО.
Очень уж нудная система настройки датчика, занимает 5-10 минут. Причём ручной настройки, именно ручной установки чувствительности, без ПО и кабеля с ЭВМ(читай, ноутбуком) - нет.
#5
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 22:32
Собственно:
стоит система, стоит себе и вдруг КЗ на линии 1 контроллера управления линией
КЗ проходит, а система не восстанавливается, горит вся красным цветом, помогает только перезагрузка КУЛ
может стоять 15 минут, час, 6 часов, сколько ей угодно
перекинули все на линию 0, линия 1 без единого блока также хаотично падает на КЗ
вопрос: кто встречался с данным? можно ли это самим вылечить? закупку нового КУЛ уже прорабатываем, если у кого есть контакты и выходы на конкретных сотрудников Микрос, буду благодарен
стоит система, стоит себе и вдруг КЗ на линии 1 контроллера управления линией
КЗ проходит, а система не восстанавливается, горит вся красным цветом, помогает только перезагрузка КУЛ
может стоять 15 минут, час, 6 часов, сколько ей угодно
перекинули все на линию 0, линия 1 без единого блока также хаотично падает на КЗ
вопрос: кто встречался с данным? можно ли это самим вылечить? закупку нового КУЛ уже прорабатываем, если у кого есть контакты и выходы на конкретных сотрудников Микрос, буду благодарен
#6
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 11:45
У нас Сова, плохое наследство - ставили её до нас вместе с ребятами с управы, да так ставили, что на линиях питания и БО куча соединений, датчики запитываются тупо в кабель(ПВС 2х1.5)+сверху изолента(под открытым небом), КПБО стоят тоже на улице, хотя можно было всё это хозяйство завести в шкафы(от ночи остались). В такую сырую погоду частенько "падает" в КЗ или в плохую линию. Вчера намучились, все КПБО перечистили - всё равно падает. Пока помогло только снятие заземления (грозы-то я думаю не будет осенью-зимой), причём очень помогло - утечки по нулям. Ещё пришлось отключить одну КПБО, после всех танцев она перестала вставать в норму вообще, просто тревога либо авария БО.
#8
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 17:10
мы вообще заземление не ставили, т,к. там -24 на корпусе(заземление), а на ночи +24 на корпусе(заземление). Был еще случай - при подключении ЧЭ тухнут все светодиоды, но питание на входе не падает - вылечили установкой другого источника питания (от василька) не посредственно к микросу.
#9
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 04:06
Morpheus (27 Сентябрь 2013 - 19:47) писал:
Досталось сие "чудо". Установили все по руководству, дошло дело до пуска-наладки - настроили, проверили сработки, оставили посмотреть. Датчик, через полчаса-час начал срабатывать непонятно на что, причём иногда очень подолгу не выходит из состояния тревоги. А иногда и вовсе - начало рабочего дня - смотрим на экран - в тревоге - идём смотреть - индикаторы погашены О_о. Лечится сбросом питания.
Уже и перепроверяли всё, перенастраивали - бесполезно. По руководству, датчик самоподстраиваемый, устойчивый к помехам и т.д. Рядом "висит" трибоГюрза - с ней никаких проблем.
Мб, брак? Кто-нибудь сталкивался?
Уже и перепроверяли всё, перенастраивали - бесполезно. По руководству, датчик самоподстраиваемый, устойчивый к помехам и т.д. Рядом "висит" трибоГюрза - с ней никаких проблем.
Мб, брак? Кто-нибудь сталкивался?
|
Поблагодарил (и): 1 пользователь:
|
|
#11
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 14:52
Пришёл ответ от Микроса: ПО с инструкцией. Кабель обычный, USB A-B, под WIN 7 всё завелось. Датчик, судя по графику, постоянно ловит помехи, причём некоторые непостоянные/нечасто повторяющиеся, следовательно к ним он не может подстроиться и выдаёт ложные сработки. Опытным путём установили такое базовое значение порога срабатывания, при котором ложные срабатывания прекратились (8.0). Вроде как, проблема решилась) Всем спасибо)
#14
Отправлено 26 Январь 2014 - 10:49
Morpheus (25 Январь 2014 - 21:29) писал:
e-mail в личку.
П. С. Похоже чтоб отправлять личные сообщения нужно на форуме набить определенное количество постов.
Чтоб пост не был абсолютным автопом опешу участок на объекте где хотелось бы поглядеть сигнал.
Железные столбы высотой 2 метра, вкопаны друг от друга на 4х метрах, сверху наварен металлический уголок 2 метра, на все это прилеплена сетка рабица, по козырьку АСКЛ, меж столбами нет ребер жесткости или хотя бы натянутого провода, общая длина всей конструкции 300 метров, по полотну сетки рабицы уложен чувствительный элемент. Даже чуть в ветреную погоду вся эта конструкция живет своей жизнью, извивается и качается, если подойти к краю одного конца и толкнуть то можно пустить волну до коца участка, выглядит красиво
Сообщение отредактировал karobas: 26 Январь 2014 - 10:52
#15
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:16
сейчас устанавливаем "микрос-02", уже вижу недостатки системы - сработка происходит после 4-6 сек.от реального срабатывания, нет возможности соединения более 3 абонентов, не предусмотрена блокировка механических ворот и калиток КПП при срабатывании тсо, нет мнемосхем в дпнк, и еще много мелких недоработок.