  • Данный форум не является официальным форумом и не имеет никакого отношения к ФСИН России. Разъяснения здесь каких-либо вопросов юридической силы не имеют и являются личным мнением участников форума. За официальными разъяснениями просим обращаться непосредственно в ФСИН России и территориальные органы ФСИН.
Регистрация.
Локализация от IP-Board.Ru
 

- - - - -

ИСБ "Рубеж"

биометрика скуд

Сообщений в теме: 18

#1 Deadushka

    Инженер


  • НЕ В СЕТИ
  • VIP

  • 782 сообщений
  • Время: 01:32
  • 586 Спасибо!
  • Служба:Техническая служба
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 493

Отправлено 06 Июль 2013 - 09:04

Интересует вопрос у кого стоит и работает "чудо инженерной мысли" Biosense в режиме фотоидентификации

#2 ГАРИК

    Генерал-майор


  • НЕ В СЕТИ
  • Модераторы

  • 2 766 сообщений
  • Время: 22:32
  • 2947 Спасибо!
  • Служба:## ## #### ###
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 641

Отправлено 06 Июль 2013 - 09:54

Просмотр сообщенияDeadushka (06 Июль 2013 - 09:04) писал:

Интересует вопрос у кого стоит и работает "чудо инженерной мысли" Biosense в режиме фотоидентификации
а какие проблемы?

#3 Deadushka

    Инженер

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • VIP

  • 782 сообщений
  • Время: 01:32
  • 586 Спасибо!
  • Служба:Техническая служба
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 493

Отправлено 06 Июль 2013 - 10:07

Не хочет при прикладывании пальца показывать фото...

#4 ГАРИК

    Генерал-майор


  • НЕ В СЕТИ
  • Модераторы

  • 2 766 сообщений
  • Время: 22:32
  • 2947 Спасибо!
  • Служба:## ## #### ###
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 641

Отправлено 06 Июль 2013 - 10:21

1. проверь или замени преобразователь интерфейса RS485 - USB
2. переустанови ПО заново (все службы win по умолчанию расставь
3. в настройках - время отклика минимальное значение в секундах

#5 Deadushka

    Инженер

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • VIP

  • 782 сообщений
  • Время: 01:32
  • 586 Спасибо!
  • Служба:Техническая служба
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 493

Отправлено 06 Июль 2013 - 10:35

трабла в том, что когда в параметрах точки доступа указываешь "автоматический режим" при прикладывании пальца СК-01 срабатывает как положенно, т.е реле срабатывают, когда меняешь режим на "запрос" то у оператора в программе "фотоидентификация" должна появляться инфа на человека приложившего палец, но инфа не появляется...система windows 7 pro(лицензия)

#6 ГАРИК

    Генерал-майор


  • НЕ В СЕТИ
  • Модераторы

  • 2 766 сообщений
  • Время: 22:32
  • 2947 Спасибо!
  • Служба:## ## #### ###
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 641

Отправлено 06 Июль 2013 - 10:38

Камрад, нормальные охранные системы, созданные в первой декаде 21 века корректно работают только с Wxp, или W98-2000

#7 Deadushka

    Инженер

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • VIP

  • 782 сообщений
  • Время: 01:32
  • 586 Спасибо!
  • Служба:Техническая служба
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 493

Отправлено 06 Июль 2013 - 12:24

кажется я догнал в чём дело, у меня не прописаны лицухи на БЦП, у меня на допместе оператора и рубеж монитор не грузится...пойду поковыряю бцп где прописанны лицензии....

#8 Gio

    Младший унтер-офицер


  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 55 сообщений
  • Время: 08:32
  • 4 Спасибо!
  • Служба:ОИТОСИВ
  • Место службы:ГУФСИН (УФСИН)

Репутация: 5

Отправлено 16 Июль 2013 - 03:42

Здравствуйте! Такая проблема, последнее время стали гореть порты COM на системнике. Вроде и блок питания БЦП не меняли и в линию не лезли, а гореть почему то начали. и перестала статистика вестись на рубеже после этого. Спасибо.

#9 ГАРИК

    Генерал-майор


  • НЕ В СЕТИ
  • Модераторы

  • 2 766 сообщений
  • Время: 22:32
  • 2947 Спасибо!
  • Служба:## ## #### ###
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 641

Отправлено 16 Июль 2013 - 07:06

Просмотр сообщенияGio (16 Июль 2013 - 03:42) писал:

Здравствуйте! Такая проблема, последнее время стали гореть порты COM на системнике. Вроде и блок питания БЦП не меняли и в линию не лезли, а гореть почему то начали. и перестала статистика вестись на рубеже после этого. Спасибо.
если кабель с COM выходит наружкой, то вероятно попадание постороннего напряжения (гроза, статика и т.д.)

Поблагодарил (и): 1 пользователь:
Gio

#10 Deadushka

    Инженер

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • VIP

  • 782 сообщений
  • Время: 01:32
  • 586 Спасибо!
  • Служба:Техническая служба
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 493

Отправлено 16 Июль 2013 - 07:44

Проверь кабель от компа к БЦП скорее всего проблема в разъёме, провода перемыкают. У нас такое было правда лишились одного из двух com-port..

Поблагодарил (и): 1 пользователь:
Gio

#11 Gio

    Младший унтер-офицер


  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 55 сообщений
  • Время: 08:32
  • 4 Спасибо!
  • Служба:ОИТОСИВ
  • Место службы:ГУФСИН (УФСИН)

Репутация: 5

Отправлено 16 Июль 2013 - 16:20

А мы уже лишились кучу портов. Тоже предполагали что из-за грозы, но в последний раз все было тихо. Выключили компьютер, включили и потеря связи. Сегодня успел взять в бухгалтерии деньги, купил 2-х портовую PCI за 370 руб. и все пошло. Завтра переберу кабель.

#12 ГАРИК

    Генерал-майор


  • НЕ В СЕТИ
  • Модераторы

  • 2 766 сообщений
  • Время: 22:32
  • 2947 Спасибо!
  • Служба:## ## #### ###
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 641

Отправлено 16 Июль 2013 - 16:58

Просмотр сообщенияGio (16 Июль 2013 - 16:20) писал:

А мы уже лишились кучу портов. Тоже предполагали что из-за грозы, но в последний раз все было тихо. Выключили компьютер, включили и потеря связи. Сегодня успел взять в бухгалтерии деньги, купил 2-х портовую PCI за 370 руб. и все пошло. Завтра переберу кабель.
как правило, после потери штатных портов COM, следует вылет "южного моста". Тут быстро под отчёт не возьмёшь..
Вообще, советую корпуса системных блоков заземлять. Особенно те, которые имеют кабельную связку с периметром

Поблагодарил (и): 1 пользователь:
Gio

#13 itos

    Ефрейтор


  • НЕ В СЕТИ
  • Участники

  • 20 сообщений
  • Время: 01:32
  • 5 Спасибо!
  • Служба:ito

Репутация: 1

Отправлено 24 Июль 2013 - 09:29

Рубеж корректно работает и на Винде 7. А нынешнее произведение программного обеспечения РМ-3 от компании Сигма-ис рекомендуют Вин 7, а при большой базе вообще 64 бита. А по поводу ком портов - подключите по Лану и не парьтесь. Если нету, тогда надо докупить блок интерфейсный и вставить в БЦП.
По поводу лицензий для Рубежа: их всего два типа. 1-прописывается в БЦП (в виде набора цифр. 4 разряда по 2-3 цифры) для сливания протокола, управления, консоли. 2 - записаны в электронном ключе защиты на запуск программ и кол-во разрешенных видеоканалов.
Если первый тип не удалось сломать т.к. нет ни оборудования, ни времени, то со вторым давно уже все предельно ясно...

Поблагодарил (и): 1 пользователь:
Gio

#14 Prospero

    Прапорщик


  • НЕ В СЕТИ
  • Активные участники

  • 550 сообщений
  • Время: 03:32
  • 308 Спасибо!
  • Место службы:пенсионер
  • Интересы:Хоккей, авто, вело

Текущее настроение: Бодрый
Репутация: 118

Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 11:31

Планируется установка ИСБ "Рубеж" , поставлена задача, узнать в каких регионах устанавливали и кто. Помогите! Информацию в личку. Заранее благодарен!

#15 Deadushka

    Инженер

  • Автор темы

  • НЕ В СЕТИ
  • VIP

  • 782 сообщений
  • Время: 01:32
  • 586 Спасибо!
  • Служба:Техническая служба
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии
Репутация: 493

Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:14

Ну в нашем СИЗО я сам устанавливал и настраивал. Что конкретно интересует?