  • Данный форум не является официальным форумом и не имеет никакого отношения к ФСИН России. Разъяснения здесь каких-либо вопросов юридической силы не имеют и являются личным мнением участников форума. За официальными разъяснениями просим обращаться непосредственно в ФСИН России и территориальные органы ФСИН.
Регистрация.
Локализация от IP-Board.Ru
 

* * * * * 1 Голосов

БЛОКИРОВКА ВОРОТ КПП-Т


Сообщений в теме: 13

#1 Дмитрий_Гусев

    Стажер


  • Стажеры

  • 1 сообщений
  • 0 Спасибо!

Отправлено 16 Май 2018 - 09:24

Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. От нас требовали, чтобы не было одновременного открывания ворот на КПП-Т. Нам это энергетик сделал. У нас стоят обычные магнитные пускатели. Т.е. теперь если открыл одни ворота, другие на при нажатии кнопку не откроются. Проблема кроется теперь в другое. Хотят чтобы при нажатии кнопки СТС на кпп-т ворота блокировались. Кто-нибудь с этим сталкивался? Может кто помочь? Система охраны у нас ночь-12

#2 prorock

    Рядовой


  • Активные участники

  • 7 сообщений
  • Время: 05:30
  • 0 Спасибо!
  • Служба:ИТО, С и В
  • Место службы:не скажу

Текущее настроение: Любопытный

Отправлено 16 Май 2018 - 09:30

Кнопки СТС завязать со схемой управления двигателем ворот

#3 IskanderMax

    Зауряд-прапорщик


  • Активные участники

  • 386 сообщений
  • Время: 05:30
  • 74 Спасибо!
  • Служба:Пенсионер
  • Место службы:пенсионер
  • Интересы:IT

Текущее настроение: Пивасик

Отправлено 16 Май 2018 - 12:13

Просмотр сообщенияprorock (16 Май 2018 - 09:30) писал:

Кнопки СТС завязать со схемой управления двигателем ворот
Гениально!
Типовую схемку накидайте, для примера.

#4 Сергей789

    Старший унтер-офицер


  • Активные участники

  • 236 сообщений
  • Время: 12:30
  • 15 Спасибо!
  • Служба:охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Текущее настроение: Не выбрано

Отправлено 16 Май 2018 - 15:06

Просмотр сообщенияIskanderMax (16 Май 2018 - 12:13) писал:

Гениально!
Типовую схемку накидайте, для примера.
многое утрирую, нажимаешь на кнопку срабатывает нормально замкнутое реле оно в свою очередь размыкает цепь с двигателями. даже не знаю какие там двигатели

#5 Сергей789

    Старший унтер-офицер


  • Активные участники

  • 236 сообщений
  • Время: 12:30
  • 15 Спасибо!
  • Служба:охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Текущее настроение: Не выбрано

Отправлено 16 Май 2018 - 15:19

вот

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  export.jpeg   14,24К   58 Количество загрузок:


#6 technik

    Младший унтер-офицер


  • Участники

  • 47 сообщений
  • Время: 06:30
  • 11 Спасибо!
  • Служба:тыл
  • Место службы:ГУФСИН (УФСИН)

Отправлено 16 Май 2018 - 16:23

Думаю нужно от каждого индикации (лампочка, светодиод) сработки стс по диоду и к реле. Диоды для развязки цепей. Если есть общая звуковая индикация транзисторный ключ с релейной нагрузкой. Блокировать нужно только ту цепь двигателя которая срабатывает на открывания ворот. Цепь закрытия оставить в покое, пусть закрывает.

#7 DiFirent

    Младший унтер-офицер


  • Активные участники

  • 90 сообщений
  • Время: 06:30
  • 9 Спасибо!
  • Служба:УИС
  • Место службы:ЛИУ (ЛПУ)

Текущее настроение: Не выбрано

Отправлено 16 Май 2018 - 19:47

У нас на СТС концевики там 2-е пары контактов, на размыкание и замыкание. На размыкание подключено СТС, на замыкание подключен пускатель "У" с четырьмя группами контактов 3-и на замыкание и 1 на размыкание, то что на размыкание откидывает питание от катушек пускателей которые работают на открывание ворот, те что на замыкание одна группа запитывает пускатель "У", другая запитывает сигнальную лампу. У НК стоит кнопка разблокировки ТКПП, отключает питание пускателя "У". Вообще у начкара есть еше одна кнопка разблокировки КПП, разблокирует двери проходного коридова 2-го поста после срабатывания СТС. Отклонился от темы, при нажатии СТС на ТКПП срабатывает пускатель "У", загорается сигнальная лампа, ворота работают только на закрывание. Начальник "транспортного цеха" звонит НК или выходит на него по рации и просит снять блокировку ТКПП. Провода на пускатель "У" от СТС подключены параллельно от каждой СТС. Для блокировки ворот от одновременного открывания тоже стоят концевики на стойках, а на воротах крепление с толстой резиной 20 мм, она давит на концевик. При открытии одних ворот, другие не открываются, а только закрываются. Данная система работает у нас более 5 лет, проблем нет.

#8 technik

    Младший унтер-офицер


  • Участники

  • 47 сообщений
  • Время: 06:30
  • 11 Спасибо!
  • Служба:тыл
  • Место службы:ГУФСИН (УФСИН)

Отправлено 16 Май 2018 - 21:30

По три провода на каждый стс и все нормально замкнутые соединены последовательно?

#9 Сергей789

    Старший унтер-офицер


  • Активные участники

  • 236 сообщений
  • Время: 12:30
  • 15 Спасибо!
  • Служба:охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Текущее настроение: Не выбрано

Отправлено 17 Май 2018 - 01:26

дайте парню схему)

#10 ГАРИК

    Генерал-майор


  • Модераторы

  • 2 766 сообщений
  • Время: 02:30
  • 2947 Спасибо!
  • Служба:## ## #### ###
  • Место службы:пенсионер

Текущее настроение: В гармонии

Отправлено 17 Май 2018 - 20:45

Это очень старая ВВ-шная рацуха, которая в сыром виде легла потом в пр.279
"Блокировались" - это не значит "закрывались". В приказе именно "блокировались", но не закрывались.
Или просто представьте себе картину, если от несанкционированного нажатия кнопки (задом задел, водой залило, заржавела-залипла, и т.п.) вашими воротами прибьёт человека. Или воротами покорёжит кузов дорогого авто.

Читайте приказы вдумчиво, и требуйте от тех, кто требует - разъяснения (блокировать или закрывать), желательно под указание.

Чтобы было потом, при несчастном случае, показать на того, кто это требовал

#11 technik

    Младший унтер-офицер


  • Участники

  • 47 сообщений
  • Время: 06:30
  • 11 Спасибо!
  • Служба:тыл
  • Место службы:ГУФСИН (УФСИН)

Отправлено 18 Май 2018 - 11:26

Никто не предлагает автоматом закрыть ворота а разорвать только цепь открытия дверей, ворот.
В автоматизации производственных процессах обычной считается оптимальной считается звено человек -машина.
Оператор может принять ответственные решения. Бывают и косяки этой системы например Черноболь.
Хотя решения закрывания щитков освещения на замок а если будет гореть, поражение эл. током.

#12 Сергей789

    Старший унтер-офицер


  • Активные участники

  • 236 сообщений
  • Время: 12:30
  • 15 Спасибо!
  • Служба:охрана
  • Место службы:ИК (КП,ВК)

Текущее настроение: Не выбрано

Отправлено 20 Май 2018 - 06:43

чем тут уже философией попахивает...

#13 Gio

    Младший унтер-офицер


  • Участники

  • 55 сообщений
  • Время: 12:30
  • 4 Спасибо!
  • Служба:ОИТОСИВ
  • Место службы:ГУФСИН (УФСИН)

Отправлено 24 Май 2018 - 02:58

У нас в СИЗО когда стояла Ночь-12 тоже затребовали блокировку ворот. Нас спасло что в отделе режима был Рубеж -08. Заблокировали мы их таким образом. При србатывании СТС КПП-т, загоралась лампочка на "Ночи" к ней мы припаяли релюху, он размыкала шлейф сигнализации СКШС-02 Рубежа. Срабатывал "Рубеж" в дежурке, (устанавливал группу управления одну и туже в "Рубеже") от туда команда на СКИУ-01(это блок с реле ) на разрыв пускателей на открывание. Блокировку мы поставили на 3 минуты и только на открытие.
Ну можно еще через болид. нужен будет с2000м,Сигнал-20 (любое исп), С2000-сп1 исп.01.

просто реле на Ночь-12 и в разрыв пускателя я бы не советовал)))))

Сообщение отредактировал Gio: 24 Май 2018 - 06:00


#14 шнурок22

    Капитан


  • Активные участники

  • 948 сообщений
  • Время: 05:30
  • 474 Спасибо!
  • Служба:ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
  • Место службы:не скажу

Текущее настроение: Съехавший

Отправлено 24 Май 2018 - 08:32

Прочитал внимательно все выше. Выход из всей этой ситуации состоит в правильном расчете токов и напряжений устройств коммутации, в данном случае блокировки электропривода ворот. Берется марка двигателя (приводов ворот), смотрится мощность и напряжения, токи нагрузки и все считается - Ом Георг и физика уровня 7-8 класса средней школы для участка цепи этого вполне достаточно.